六安变压器送电后主控或就地无送电显示原因

2018-10-26 点击量:363 字体:大 中 小
分享到:
六安变压器送电后主控或就地无送电显示原因

六安变压器送电后主控或就地无送电显示原因如下:


(1)抽屉间隔内二次回路端子脱落


二次端子两侧固定卡片磨损,在抽屉开关推入的过程中,抽屉间隔二次端子脱离固定变压器厂位置。此时需更换端子排。这种故障现象在现场曾多次发生,多数情况下都是由于在送电的过程中对开关操作不当。送电前需对抽屉间隔进行仔细检查,若二次端子已经松动或脱落,应及时进行维修。


(2)控制回路220V交流电源变压器厂失去或24V直流信号电源失去


可能的原因有:


①二次回路端子排上接线松动或脱落;


②开关内部二次回路保险管熔断。此时应检查开关内二次接线回路绝缘是否异常;


③开关内部二次回路空变压器厂开Q1未合闸,这一点在送电前对开关进行仔细检查就可以避免。


(3)抽屉内部主开关辅助触点故障导致合闸信号未发出


此时应采取如下措施:


①检查主开关oo辅助触点各常开、常闭接点是否正常。若异常则更换备件,


②检查辅助触点与主开关的机械配合是否紧凑。若辅助触点脱落或松动也将导致合闸后无送电显示,此时需重新对辅助触点进行安装。